发表于:2006/8/12 15:14:00
#0楼
我公司用的是GE PLC CPU364
今天早晨突然出现电池低电压故障,竟然使plc死机了,在程序里进行强制运行才开机。后经过查看电池电压很足,换了电池也不行,后来更换了电源模块还不行,现在一直还报警。我们有个监控画面和plc通讯,现在一直通讯不上,用笔记本和plc进行串口和以太网通讯都没问题。大家有没有碰见这个情况?
1,我们怀疑不是真正的电池故障(但手册上说只有电池故障这一种)
2,什么原因造成plc死机?
3。为什么监控画面会联不上plc?
在此谢谢大家
