发表于:2006/8/10 9:25:00
#0楼
各位大虾:
        请教一下在FX2N.FX2NC机型中,计时器的最大计时能力为0.1~3276.7秒也就50多分钟,但我想定2个小时某个点输出该何办?在1S和1N中就可以通过HOUR指令可以实现,但在2N中??????





                      好好学习     天天向上........................
973
大脚0822
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2006/3/31
发站内信
发表于:2006/8/10 9:51:00
#1楼
计时器设定时间为30分钟,后面加一个此计数器的厂开除触点出发一个计数器,计数器设定为K4。
84641
ZCMY 版主
文章数:47298
年度积分:700
历史总积分:84641
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/8/10 11:30:00
#2楼
几个加起来就可以了;
用乘法也可以;
2483
会跑的鱼
文章数:1077
年度积分:50
历史总积分:2483
注册时间:2006/6/20
发站内信
发表于:2006/8/10 11:32:00
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
973
大脚0822
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2006/3/31
发站内信
发表于:2006/8/10 11:39:00
#4楼
附件:
[本地下载]
961
64175186
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2006/8/8
发站内信
发表于:2006/8/10 12:58:00
#5楼
用记数器和记时器配合来用..
84641
ZCMY 版主
文章数:47298
年度积分:700
历史总积分:84641
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/8/10 15:57:00
#6楼
如只有2、3个小时直接用计数器相加就行了;
如:LD X1    out  T0  K30000;
     LD T0   out   T1 K30000;
     LD  T1  out   T2 K30000;

这样定时就有150分钟;
1043
崇庆阳光
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1043
注册时间:2006/7/27
发站内信
发表于:2006/8/10 19:59:00
#7楼
问题太简单,按你现在的水平能自已解决的...
多此一问
嘿嘿
965
13569502780
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2006/9/11
发站内信
发表于:2006/9/11 23:47:00
#8楼
很简单的,用一个定时器和一个计数器比较简单
或者你也可以用N个定时器......
976
jenn
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2006/9/14 21:09:00
#9楼
用32位的来控制T不就行了啊?!