您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:3114 [上一页] [1] [下一页]
1075
kelvinqiu
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2006/8/9 13:04:00
#0楼
现碰到一个难题:公司的办公楼食堂要加装设备,设计了几个配电柜回路,同一个柜子里有单相三相,如果我算单相回路的电流是不是用公氏:P=U*I*cosq? 比如,此单相的回路功率是3kw,是否3000=220*I*0.9? 三相的P=1.73*U*I*cosq,比如此三相回路功率6kw,是否6000=1.73*380*I*0.9?   当求配电柜的总电流是不是:就用三相的公式呢,还是每个回路的总电流相加就是总电流呢,因为我要选总空开的,

希望各位大虾指导啊,不胜感激,我发现我们这个论坛的热心人好多啊,帮我好多忙啊,谢谢了先。
5264
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:56
历史总积分:5264
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2006/8/9 14:27:00
#1楼
每个回路的总电流相加,选个合适开关稍微大点
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
2483
会跑的鱼
文章数:1077
年度积分:50
历史总积分:2483
注册时间:2006/6/20
发站内信
发表于:2006/8/9 14:56:00
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1075
kelvinqiu
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2006/8/9 16:12:00
#3楼
,谢谢大家的指教,那么我的公试对吗? 可设计院说我的不对,比他算的大很多,也不好问他究竟问题在哪里?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003