您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:2837 [上一页] [1] [下一页]
962
hjx6300
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2003/10/4
发站内信
发表于:2003/10/24 22:32:00
#0楼
小弟刚接触PLC不久,现在在用FX1N和940GOT写程序。我写的程序是根据一段数据来决定电机的行程,数据有很多段(相当于子程序),而且经常需要修改和排序,PLC有个问题就是它的EEPROM的写入次数有限,我想把数据存到上位机里,每次要执行时,就传送要使用的那段数据,本人对VC和VB都不是很熟,希望哪位大虾能指点一下,主要想问的是解决数据在上位机的储存与传送?
947
dayoo
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2001/6/12
发站内信
发表于:2003/10/25 0:15:00
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1223
Guan_Qing_Xin
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1223
注册时间:2002/8/7
发站内信
发表于:2003/10/25 15:46:00
#2楼
EEPROM保存的用户程序和可断电保存的部分计数器/寄存器,前者无须经常改变,后者在PLC上电初始化时就被复制到RAM,在运行中改变的只是RAM区的数据,只在断电时PLC用它的内部中断将它写回到EEPROM区.所以在运行时改变数据区的次数是无限制的.
962
hjx6300
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2003/10/4
发站内信
发表于:2003/10/25 20:22:00
#3楼
问题是我这里用的数据都是成批传送的,就是说用了BMOV命令,这样在程序运行时是直接对文件寄存器操作了,所以有EEPROM的写入次数问题!