本人有一个日光灯标志,烧了一个光管后,想去更换一个新的上去,但光管一放上去就烧掉,线路应没问题,以前都好的,本人想不出是怎么回事?请大家不啬指教!!!
                                          谢谢!
1381
cms
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:1381
注册时间:2003/7/9
发站内信
发表于:2006/8/2 15:43:00
#1楼
镇流器坏拉
1008
想出海的浅水小鱼
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2006/8/2
发站内信
发表于:2006/8/3 10:43:00
#2楼
镇流器坏了也不至于一装上就烧光管吧!但我换光管时也同时换了起辉器,起辉器也和光管一起烧坏了
镇流器的作用不是镇流吗,没了镇流也不至于马上烧光管吧,不过我的电压偏高一
1116
cliff.zheng
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1116
注册时间:2006/4/5
发站内信
发表于:2006/8/5 12:53:00
#3楼
镇流器坏拉,没错的。
你换一个镇流器就好了,
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
1778
小叶
文章数:327
年度积分:50
历史总积分:1778
注册时间:2005/1/10
发站内信
发表于:2006/8/6 23:32:00
#4楼
同意四楼建议
1177
smnhjiji
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2006/1/6
发站内信
发表于:2006/8/7 19:42:00
#5楼
灯管是不是突然一亮,然后就灭了?
新手
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/7 20:27:00
#6楼
同意4楼的看法.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1008
想出海的浅水小鱼
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2006/8/2
发站内信
发表于:2006/8/8 9:55:00
#7楼
对,一换上就闪一下就烧坏了!老兄,有何高见??
1990
gkcity.
文章数:683
年度积分:50
历史总积分:1990
注册时间:2006/6/12
发站内信
发表于:2006/8/8 10:09:00
#8楼
会不会是的电路接口处有点问题!
1177
smnhjiji
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1177
注册时间:2006/1/6
发站内信
发表于:2006/8/9 18:38:00
#9楼
你用的是电感的镇留器吧,坏了,换吧