发表于:2006/7/31 21:47:00
#0楼
我家在2000年装潢时布线的,当时没有穿管,直接埋在墙里(现在越想越后悔),分了5路空气开关和带漏保的总开关,两个空调分别各占1路,几年来没出现过问题,今天却吓了我一跳。
中午我开了两个空调,几分钟后碰巧到配电箱处,闻到了焦味,我赶紧关掉后开的空调,卸下挡板,发现中间1路空气开关的上进线拧螺丝口已被烫变型了,并发出焦味,但都没有跳。摸几个空气开关和用几个n型串接的上进线,包括部分导线,都发烫,温度较高,之后感觉也没有降温。后来我重换了空气开关,并重拧紧其它接线(发现另外一个空气开关的一根出线,因为和其它两根较粗的线接在同一空气开关下,几乎不费劲就能拿出来)。晚上回家分别开了空调,发现不烫手,有点温度,估计是正常现象,没有敢同时开,准备明天白天试试。
以前两台空调也同时开过,电线至少是2.5平方的,也应该没有问题,而烧焦的这1路是厨房,当时应该没有任何负载。难道仅仅是空气开关坏了,如果是这样,问题到不大,也已解决了,就怕是其他……,我只是知道点基础知识,当时的电工人已找不着了,也不灵光。
请各位大哥帮我分析分析,是什么原因,要注意什么问题,毕竟安全太重要了。
先谢谢各位。
