您现在所在的是:

现场总线

回帖:5个,阅读:4246 [上一页] [1] [下一页]
1066
jz2000
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1066
注册时间:2003/10/13
发站内信
发表于:2003/10/19 16:43:00
#0楼
PLC与PLC通讯传送开关信号及模拟信号的问题.
请问大虾![U]现场一台FX2N-16MRPLC,办公室一台FX2N-16MRPLC.现场的PLC控制消防水泵,水位.生活用水的水泵及其水位.用二芯屏蔽线跟办公室一台FX2N-16MRPLC通讯,办公室一台FX2N-16MRPLC接一个人机界面及一些按钮,指示灯等.在办公室控制,监控现场的消防水泵,水位.生活用水的水泵及其水位,用FX2N-23CCLINK.可以吗?
附件
此图跟主题无关!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[此贴子已经被作者于2003-10-19 16:44:48编辑过]
2653
lsllhd
文章数:589
年度积分:50
历史总积分:2653
注册时间:2003/3/13
发站内信
发表于:2003/10/28 17:41:00
#1楼
怎么没人回答,我也想知道!
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
948
jerryme
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2003/3/3
发站内信
发表于:2003/10/29 14:35:00
#2楼
ok
910
sunzhongbin
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2003/9/9
发站内信
发表于:2003/11/9 15:43:00
#3楼
三凌的PLC与PLC通讯可以三凌的RS485BD通讯板,以三凌自带的N:N协议就可以通讯了
990
dishaoyue
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2001/8/14
发站内信
发表于:2003/11/9 17:39:00
#4楼
只要通讯距离满足要求应该可以的。
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2003/11/10 10:24:00
#5楼
安排的有些奇怪.
您的人機介面若有485時,你的2台FX2N上安裝485BD,與人機作連結即可作監控.
若是必須做到計算或是比較,直接在人機介面寫手稿即可,辦公室也不需按鈕或是指示燈,全部放在人機即可,這做法的好處是,你不要去管通訊協定.
但是您的水位部分的輸入與輸出部分先去安排好,若是簡單的控制不需AD/DA.
你把它當成一個小型的分散型控制即可.
你傳一個電源穩壓迴路,與232迴路,是何意?似乎跑題了.
商安
JUM
图

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006