发表于:2006/7/29 1:33:00
#0楼
ACS510做的恒压供水一控四循环软启动方式加小泵休眠功能,我的是22KW的,图纸是按标准的说明书上的提供的那个变频循环软起动图纸,说明书上是一控二,我把他推广到一控四,加继电器扩展板,加休眠工频小泵,参数设置DI1是控制系统运行的,DI2没用,DI3~DI6是1#~4#泵联锁输入,RO1~RO4是1#~4#泵的控制点,RO6是休眠小泵的工作输出。其他所有的恒压和休眠加减泵功能全部调试出来了,最后只有自动切换功能没有调试出来,我需定时轮换,要1#泵工作5小时,换2#泵工作5小时后,然后换3#泵工作5小时后,最后换4#泵工作5小时后,再换到1#泵工作,能使各泵均摊工作时间,看了说明书后,参数设置如下:8118=5,8119=75%(实际查看PFC-PID输出是34%)8120=3,按照说明书上的说明是系统起动后1#泵运行时间满足8118定义的时间(5小时),并且PFC-PID输出低于8119(75%),[实际查看PFC-PID输出是在32~33%之间]就可以完成到2#泵的自动切换,但是我设置8118=0.1~5都没有用,没有发生切换。如果8118是0.1的话,应该在6分钟后自动切换到2#泵,但是没有任何作用,变频器一直在带动1#泵运行,没有自动切换,我反复看了说明书,不知道问题出在那里?请各位高手指点一下,谢谢