您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:1个,阅读:1035 [上一页] [1] [下一页]
916
wfwang
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2006/7/25
发站内信
发表于:2006/7/25 16:02:00
#0楼
我在PC机侧使用了一个RS232转RS485接口转换器,RS232端连接至PC机的COM1口(波特率设置为19200),连转换器的RS485接口连接TS5669N120编码器的输出线。输出线共有6根,我的连接分别如下:
红:接+5V电源。
黑:接低。
蓝:接RS485接口的第6脚(A)
蓝黑:接RS485接口的第7脚(B)
茶:悬空
茶黑:悬空

按照TS5669N120编码器的specfication的说明,读取编码器数据的格式如下:



现在的情况是,通过COM1口发送命令0x58,按理来说编码盘应该可以返回当前的编码盘信息,但是却没有任何反应。
说明:在TS5669N120内部的ADM485芯片的差分信号脚6(A),7(B)测量到了正确的信号,且R0脚也测量到了输出。但是ADM485芯片的的DI(4)引脚的电平值一直为1(无信号),使能端DE(3)和RE非(2)引脚的电平值一直为0。

大家帮我想想看,到底会是什么原因引起的?谢谢大侠~~
916
wfwang
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2006/7/25
发站内信
发表于:2006/7/25 16:06:00
#1楼
读取编码盘的格式如下:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002