有一个配电柜零线排零线进线过热,分该柜总闸处理。
可刚刚断开进柜零线就被电到,用电笔测得零线排有电。
再仔细一看零线排上接了不少零线-------不都是这个用柜子的零线,还有别的柜子在这里取零线,而那个柜子电闸没断开返回来了。
真气人,乱接零线。
下回再干这活时可得注意,在对零线排上零线不了解去向时应在断进柜零线时应先将零线排接地!!


[此贴子已经被作者于2006-8-3 21:35:02编辑过]
998
Aristotle
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2005/12/14
发站内信
发表于:2006/7/25 8:51:00
#1楼
楼主真有趣
959
mbx
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2006/7/25 8:57:00
#2楼
同情你
      学海无涯
1990
gkcity.
文章数:683
年度积分:50
历史总积分:1990
注册时间:2006/6/12
发站内信
发表于:2006/7/25 9:06:00
#3楼
小心点哦!
1116
cliff.zheng
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1116
注册时间:2006/4/5
发站内信
发表于:2006/7/25 19:06:00
#4楼
学习了,谢谢
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
1002
企业电工
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2005/9/12
发站内信
发表于:2006/7/25 22:30:00
#5楼
前车之鉴,小心驶得万年船!
918
chssc_0
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2006/7/25
发站内信
发表于:2006/7/25 23:36:00
#6楼
零线怎能有电?母排断开了吗?
3577
疑问
文章数:891
年度积分:50
历史总积分:3577
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2006/7/26 15:12:00
#7楼
呵呵,谢谢提示,下次注意!
新手报道,受教必顶!
图
1117
LJYGL
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1117
注册时间:2006/3/24
发站内信
发表于:2006/7/26 15:21:00
#8楼
又一次提醒在下了.
1143
t.iand
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2006/2/3
发站内信
发表于:2006/7/26 16:55:00
#9楼
你那里是零母排吗?你应该测一下它的对地电阻了吧,看看是否符合规范要求。