发表于:2006/7/22 17:42:00
#0楼
目前一个工程中遇到的问题:
1/有一个监控系统,其监控中心与现场采集设备是通过运营商提供的二线音频专线通道进行通信的,两端各采用modem,采用的是bell202协议,o和1分别用不同频率的载波。
2/现场采集设备是通过市话电缆与运营商的传输设备连接的,目前在这一段线路上有比较强的电磁干扰,从监控中心的线路测用示波器观察其信号波型干扰比较杂乱,不像以前的非常规则的正泫波信号,同时从系统的网管上显示出现误码。
目前想到的办法有:
1/更换目前的市话电缆为带铝护套的屏蔽电缆,但投资太大且效果不一定很好。
因此想请教是否有这样的设备(电路)可以降低电磁干扰的影响,消除误码。
