您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:7个,阅读:2204 [上一页] [1] [下一页]
990
paolo
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2006/7/21
发站内信
发表于:2006/7/21 14:37:00
#0楼
求助:为什么PLC数值和二次仪表数值不相等呢?


本单位采用一种压力电容式水位计,量程为五米,使用两线制接法,把PLC和二次显示仪表串联成一个回路,本人不大明白的是,串联回路的电流是相等的,PLC和二次仪表的上下限设置也是相等的,可是显示的数值却总有十几厘米的误差呢?
[此贴子已经被作者于2006-7-21 15:31:52编辑过]
6139
8752911
文章数:2322
年度积分:55
历史总积分:6139
注册时间:2004/8/19
发站内信
发表于:2006/7/21 15:54:00
#1楼
我也遇到这个现象
请指教
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1204
maybe
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/7/21 16:02:00
#2楼
串联后,内部阻抗变化了。你可以通过带变送输出的二次表,将其输出再接PLC上。
933
jimiwudi
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2005/1/14
发站内信
发表于:2006/7/27 14:43:00
#3楼
电压已经不是24V
我想是因为你的变送器是由于数显表供电,
所以数显表的内阻为自己的电源内阻而PLC
和变送器是作为它的负载电阻。本来数显表
的二线制的线阻为250欧,但是加上了PLC的
输入电阻那么会导致电压不再是24V这样表的
显示也就出现了问题,由于PLC和数显表的
补偿方式不同,于是就会产生指示的差别。
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/1 9:38:00
#4楼
2线制变送器在电源电压确定的情况下的带负载能力也是确定的,
通常在24V电源时,变送器的带负载能力≤500Ω.带一块仪表再加上线路电阻,完全能够胜任!
若再增加一块仪表串联后,再加上线路电阻,此时的负载就会大于500Ω,超出变送器的带负载能力,使得仪表显示值会明显小于实际值.此时,输入电阻大的仪表显示值低,输入电阻小的仪表显示值高.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
811
yudian168
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:811
注册时间:2006/8/28
发站内信
发表于:2006/9/4 11:29:00
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/1/9
发站内信
发表于:2006/9/4 15:19:00
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
903
奇度科技
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2006/9/17
发站内信
发表于:2006/9/17 8:13:00
#7楼
应该是AD的采样精度高低所致

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007