您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:8个,阅读:1560 [上一页] [1] [下一页]
928
thomasyang0
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2004/2/6
发站内信
发表于:2006/7/20 13:19:00
#0楼
我用森兰变频器SB40一台,但用钳形表卡出来只有15A,而变频器输出170A,钳形表卡出来是170A。这是什么原因?有誰告诉我,这是何原因?


[此贴子已经被kdrjl于2006-7-22 8:55:51编辑过]
1876
jianghui117
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:1876
注册时间:2006/3/22
发站内信
发表于:2006/7/20 13:26:00
#1楼
能说的详细些吗
945
zhyleng
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2006/7/20 14:43:00
#2楼
用专用表测。其他的都不准
983
gk520
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2006/7/15
发站内信
发表于:2006/7/20 15:14:00
#3楼
还是用专业的工具测试的准
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/7/22 8:54:00
#4楼
希望楼主仔细的阅读自己的帖子,我怎么看不懂呢?是不是笔误了?怎么前后矛盾呢?这种帖子太多了,会“大煞风景”的。
我是你的朋友
85336
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1395
历史总积分:85336
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/7/22 9:26:00
#5楼
输出端用钳形表是不能测的;
931
tzpjb
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2006/4/19
发站内信
发表于:2006/7/29 15:56:00
#6楼
无法看懂,晕呼呼
943
lijun6651
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2005/10/22
发站内信
发表于:2006/7/30 22:56:00
#7楼
一,用钳形表卡粮的电流不是很准确
二,这种情况在低频运行时会发生,因为输入,输出电压不同
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/7/27
发站内信
发表于:2006/7/31 9:55:00
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!