我在处理变频器故障时。看到用户在变频器输出侧用了屏蔽电缆,只是与平常所见的屏蔽电缆不同,是用三根单独的屏蔽线(三根单股无护套屏蔽线)再做在一个护套里,我觉得不妥。比如,三相动力电缆必须装在一根铁管里。希望有此经验的工程师们在这里指教一下。谢谢
929
ses2006
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2006/7/18
发站内信
发表于:2006/7/18 15:35:00
#1楼
可以在三根上面都加护套!如果环境条件好不话,线就可以不用装在铁管里。
1990
gkcity.
文章数:682
年度积分:50
历史总积分:1990
注册时间:2006/6/12
发站内信
发表于:2006/7/18 16:11:00
#2楼
YES支持楼上的