情况如下:
打开电源开关其中一端有微微的亮光!
试问:
该情况的问题出在哪里?
1:灯管坏
2:启辉器坏
3:镇流器坏
1212
bk12000
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:1212
注册时间:2005/3/16
发站内信
发表于:2006/7/17 0:21:00
#1楼
没人回复吗?
970
yzzyyzz
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2006/7/14
发站内信
发表于:2006/7/17 3:07:00
#2楼
起辉器坏
2040
gkcity.
文章数:682
年度积分:50
历史总积分:2040
注册时间:2006/6/12
发站内信
发表于:2006/7/17 10:44:00
#3楼
灯管坏
1066
左边的天使
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1066
注册时间:2005/8/19
发站内信
发表于:2006/7/17 12:00:00
#4楼
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/17 17:19:00
#5楼
换根灯管试试.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1086
231561338
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2005/4/30
发站内信
发表于:2006/8/17 19:30:00
#6楼
能再说具体一么,开关的一端有问题还是灯出现异常
1212
bk12000
文章数:90
年度积分:50
历史总积分:1212
注册时间:2005/3/16
发站内信
发表于:2006/8/18 15:14:00
#7楼
换了启辉器,没用;用万用表量了灯管是好的!
988
cleverman
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2006/8/18 16:12:00
#8楼
开关装在零线上了。