您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:2个,阅读:1013 [上一页] [1] [下一页]
1098
dingshixing
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1098
注册时间:2005/9/28
发站内信
发表于:2006/7/14 19:02:00
#0楼
有没有人知道这是怎了:我厂用的浙大中控DCS、JX-300X,有这样现象:SP316卡,现场接Pt-100。现场热电阻无问题,但控制室内指示就出现指示不动。故障出现在卡件上,卡件FAIL灯闪,更换卡件,故障灯还是闪,断开现场进线故障灯不闪了,恢复接线温度指示正常。机柜室内温度31摄氏度。有谁知道这是怎么了???


[此贴子已经被作者于2006-7-14 19:03:24编辑过]
932
jyq-kr
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2004/9/14
发站内信
发表于:2006/7/15 16:54:00
#1楼
看看组态点的组态有没有问题,确认线路没问题
1098
dingshixing
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1098
注册时间:2005/9/28
发站内信
发表于:2006/7/16 14:34:00
#2楼
组态点的组态没有问题!!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003