发表于:2006/7/14 19:02:00
#0楼
有没有人知道这是怎了:我厂用的浙大中控DCS、JX-300X,有这样现象:SP316卡,现场接Pt-100。现场热电阻无问题,但控制室内指示就出现指示不动。故障出现在卡件上,卡件FAIL灯闪,更换卡件,故障灯还是闪,断开现场进线故障灯不闪了,恢复接线温度指示正常。机柜室内温度31摄氏度。有谁知道这是怎么了???
[此贴子已经被作者于2006-7-14 19:03:24编辑过]