请教一个菜鸟问题:如果运行中的31500KVA变压器 有功P=27.8MW,无功Q=12.3MW,此时该变压器的容量是多少?过载了吗?
922
axxp
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2006/7/12
发站内信
发表于:2006/7/13 23:32:00
#1楼
帮帮忙
925
chyuxian
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2006/7/13
发站内信
发表于:2006/7/14 23:40:00
#2楼
有功的平方+无功的平方=容量的平方
981
xucheng555
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2006/5/23
发站内信
发表于:2006/7/22 22:43:00
#3楼
同意楼上
907
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2004/8/26
发站内信
发表于:2006/7/23 22:44:00
#4楼
30400kVA,没有过载
1117
LJYGL
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1117
注册时间:2006/3/24
发站内信
发表于:2006/7/24 17:02:00
#5楼
不知有功与无功是怎样计算出来的?想了解。
958
zhuweihua
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2006/2/4
发站内信
发表于:2006/10/4 19:18:00
#6楼
实际点的计算方法有哇
907
小威
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2006/10/4
发站内信
发表于:2006/10/4 19:30:00
#7楼
请教有功和无功的由来   别笑我  孩子