发表于:2006/7/12 10:50:00
#0楼
[精]
本单位有一套电容补偿柜,用来对一条生产线和一台11KW的空压机自动进行无功补偿。
该生产线主要 为直流调速,空压机为间歇运行方式。未补偿时,生产线电流大多在190A~210A,空压机运行时,电流最高达240A。
无功补偿控制器共有8路输出,每路电容补偿量为15Kar,每路电容补偿电流为21A。采用手动投入时,投入4路电容的功率因数分别为0.86。
现将投入门限设为0.95,切除门限为0.98。
但现在控制器总在0.86~-0.92之间变化。但只投入4路时,功率因数只有0.86,达不到设定要求,投入5路时,功率因数又在0.95与-0.92之间变动,于是控制器就切除1路。
长期以往,总体功率因数只能达到0.90,就达不到系统要求。
请问各位大侠,是什么原因导致上述情况呢?有什么办法彻底改善?
[此贴子已经被kdrjl于2006-7-17 18:19:54编辑过]