发表于:2006/7/12 9:14:00
#0楼
1、 如图所示,一个水箱自动给排水系统。
泵1、泵2为注水泵。泵3为排水泵。泵1、泵2分别注水,给水量小于泵3的排水泵。泵1、泵2同时注水,注水量大于泵3的排水泵。
A、B、C、D为液位计的四个位置,有水时触点接通。
注水排水过程:
启动后,当液位低于a时,泵3关闭,泵1与泵2同时注水。当液位高于c时,泵2停止注水,泵1继续注水。当液位高于d时,泵1停止注水。
当液位高于d后,当泵1停止注水后,泵3开始排水。当液位低于b时,泵2注水。当液位低于a时,泵3关闭,泵1与泵2同时注水。
重复以上过程,直到按下停止按钮。
选用s7-200系列224 CPU AC/DC/继电器, 14个输入/ 10个继电器, 1个通讯端口 ,画出原理图,画出程序框图,给出变量表注释,并编写相应控制程序。
如果手头没有s7-200开发工具,用word文档示意即可。
泵1、泵2在水箱上方,泵3在水箱下方
A、B、C、D、依次从下向上排列。
我的信箱wtx@263.net
谢谢各位大虾,我的第一份工作!
泵1、泵2为注水泵。泵3为排水泵。