请教丹佛斯2800系列Err 7 是UDC高于逆变器的过压极限,不能复位。请问具体是线路板上哪个器件出现故障?由于发电电压稍高引起。我遇见两台一样故障的这种变频器了。上次是拿到上海修。谢谢指教!
4075
zzyog
文章数:840
年度积分:108
历史总积分:4075
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2011/4/24 9:36:17
#1楼
我也是这个问题
4075
zzyog
文章数:840
年度积分:108
历史总积分:4075
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2011/9/2 10:45:57
#2楼
已经修复
按道理查电源取样电路,需要拆模块
我的在UC3844供电电容对地并联电阻竞意外解决问题 奇怪