您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:3267 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

三菱系统时钟

958
CZ_LH
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2003/3/26
发站内信
发表于:2003/9/23 19:43:00
#0楼
三菱FX-2N  PLC中有没有比较系统时钟“年、月、日”的指令???
946
valeo
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2003/8/4
发站内信
发表于:2003/9/23 19:46:00
#1楼
没有!!~~~~
958
CZ_LH
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2003/3/26
发站内信
发表于:2003/9/26 8:16:00
#2楼
有没有其他的方法实现对“年、月、日”的控制?
1379
deyun
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2003/9/27 6:20:00
#3楼
有呀,
CMP M8012 K03 ....
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
997
jess
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2002/6/17
发站内信
发表于:2003/11/28 22:12:00
#4楼
有,是tcmp...
1265
路子
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1265
注册时间:2002/8/1
发站内信
发表于:2003/11/30 20:20:00
#5楼
有啊!
LD M8000
CMP K2003 D8018 M300


[此贴子已经被作者于2003-11-30 20:21:04编辑过]