您现在所在的是:

电工技术

回帖:53个,阅读:23955 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
* 帖子主题:

变频会干扰plc吗

969
何宾
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2003/9/23
发站内信
发表于:2003/9/23 9:25:00
#0楼
变频会干扰plc吗
1275
sisif
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1275
注册时间:2002/1/10
发站内信
发表于:2003/9/23 10:27:00
#1楼
当然会。

PLC有网络控制的话,可能会影响正常工作。
有模拟量的话,可能会影响正常工作
1001
sol
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2003/8/7
发站内信
发表于:2003/9/24 4:38:00
#2楼
只要是有集成块,强电场都会给与干扰
1539
rockyhuo 版主
文章数:260
年度积分:53
历史总积分:1539
注册时间:2002/1/6
发站内信
发表于:2003/9/26 0:50:00
#3楼
所以不要把变频器和PLC靠得太近!!!不然控制的精度会下降,甚至使到控制系统恶化

在变频器进线端 出线端加磁环,控制、测量线选用屏蔽线 加屏蔽板是减小干扰的有效办法。
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
876
xxl
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:876
注册时间:2002/9/5
发站内信
发表于:2003/10/9 15:03:00
#4楼
[讨论]
对PLC本身工作的干扰影响还好,对它的输入、输出信号的干扰就不能小瞧了,我曾经碰到过干扰信号达到可使微型继电器吸合的程度!
1244
老电工
文章数:131
年度积分:50
历史总积分:1244
注册时间:2003/9/27
发站内信
发表于:2003/10/10 6:57:00
#5楼
变频器对PLC的干扰,解决的途径除了rockyhuo 所述,变频器的选型很重要,PLC肯定也要选好的品牌。
918
luansh
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2002/9/7
发站内信
发表于:2004/9/3 11:04:00
#6楼
肯定会。解决方法在PLC的电源测加装隔离变压器
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2004/9/3 11:12:00
#7楼
这个不管事,最多只能解决PLC本身,而不能解决I/O部分。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
953
19791005
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2004/9/3
发站内信
发表于:2004/9/3 11:17:00
#8楼
会的,
86196
ZCMY 版主
文章数:47551
年度积分:715
历史总积分:86196
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/9/3 16:02:00
#9楼
相距近的话在变频器的输入端加滤波器;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007