我单位现用一台三菱FR--F540  55KW变频器最近经常发生故障报警,提示为负荷侧有接地故障,但经过反复检查,甚至将负荷甩掉变频器空转,仍然提示负荷侧有接地故障,报警停机,请那位老师能给予回复赐教,谢谢。
1115
zhw76
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2005/2/23
发站内信
发表于:2006/7/5 20:36:00
#1楼
变频器逆变模块损坏。
950
ZHONGXINGJIN
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2006/9/26
发站内信
发表于:2006/12/7 15:47:00
#2楼
输出电压三相正常吗?正常的话那是电流检测有问题.霍尔元件