各位老师:我厂有一些设备采用三相五线制供电,三相电压为:200V,但是具体到单个设备却没有布N线。现我要对单台设备加装电表计算其耗电量,市场上就是找不到三相三线制200V的电表,请问能否用三相三线380V的电表代替?如何计算其能耗(不要求很准确,大致就行)?
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2006/7/5 8:02:00
#1楼
三相四线电度表就是一个能测三相..二相, 和单相的有功电表