欧姆龙cpm1A 如何消除写保护,无保护设置无法下载到PLC中!谢谢赐教!
1057
tvbsw
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1057
注册时间:2003/4/27
发站内信
发表于:2003/9/21 20:12:00
#1楼
lqy1290923@sina.com <lqy1290923@sina.com>
1057
tvbsw
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1057
注册时间:2003/4/27
发站内信
发表于:2003/9/21 20:12:00
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1057
tvbsw
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1057
注册时间:2003/4/27
发站内信
发表于:2003/9/21 20:13:00
#3楼
0000
1057
tvbsw
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1057
注册时间:2003/4/27
发站内信
发表于:2003/9/21 20:13:00
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
863
wxmsahwm
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:863
注册时间:2001/5/25
发站内信
发表于:2003/9/21 20:23:00
#5楼
与我联系,wuxm@7i24.com  http://www.yntxcn.com
1031
spiceyang
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2003/8/23
发站内信
发表于:2003/9/21 21:18:00
#6楼
一个低级错误,将工作模式切换到编程模式,修改DM6602为0000,然后download即可!因为此字为非写保护!