发表于:2003/9/18 20:36:00
#0楼
最进总碰到变频器的问题。今天一台华为TD1000(5.5KW)变频带空调压缩机不对劲,电流居然到17A以上,一会儿就故障跳闸,故障代码E13。调整加减速时间,启动转矩等参数无效。但用工频电源直接接压缩机,电流才到10A左右。难道变频器有问题?注:变频时压缩机热保护在几分钟后动作,说明电流的确大。
这套系统原已经运行一年多了。变频器说明书还是当年的华为品牌的。
明天还得去处理,各位请支招啊,谢谢!
这套系统原已经运行一年多了。变频器说明书还是当年的华为品牌的。
明天还得去处理,各位请支招啊,谢谢!
[此贴子已经被作者于2003-9-18 20:43:12编辑过]