发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,
当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安
状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>
状态2是:当运行三组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外两组的A相48安 B:48安 C:48安
备注:1.因变频器多谐波可能比较大
    2.每天都会烧几个保险大多是B相,A相没有烧过
    3.其他生产线和冲压线的电容柜是一样的,其他生产线的电容保险不烧
    4.没有烧过电容<只烧电容的保险>,全部新设备才使用半年
请各位朋友帮忙分析下各种原因.
1116
cliff.zheng
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1116
注册时间:2006/4/5
发站内信
发表于:2006/6/28 21:46:00
#1楼
查一下B相有没有特殊的设备
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
928
XXQ
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2005/5/19
发站内信
发表于:2006/6/29 12:14:00
#2楼
今天把所有的电容轮流单组投入了一遍发现每组每相的电流都在70A左右,30KVR的电容正常的电流应该在45A左右我怀疑电容都已经坏了。(其他柜的电容单组投入是45A)
请给个意见
5264
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:56
历史总积分:5264
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2006/6/29 13:54:00
#3楼
是不是有些照明、办公用电都接到B相了?
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
928
XXQ
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2005/5/19
发站内信
发表于:2006/6/30 8:33:00
#4楼
这个变压器除了冲压机没有其他设备
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/16 10:02:00
#5楼
变压器的输出电压太高,降低一档看看?