#0楼
现有一台160KW的电机,我主电源选用的是两根3乘70平方的,总感觉不够(有时会投120%短时)我想加一根50平方的,可又担心分流不匀,请问这样可以吗?
5261
jczwfy 版主
文章数:2260
年度积分:53
历史总积分:5261
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2006/6/27 12:26:00
#1楼
两个70平够了
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
2319
7812520
文章数:518
年度积分:49
历史总积分:2319
注册时间:2005/7/1
发站内信
发表于:2006/6/27 12:45:00
#2楼
应该是够了,不用加了吧,现在主张节约啊
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
906
386486110
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2006/6/30
发站内信
发表于:2006/6/30 2:29:00
#3楼
应该够
1017
wkwsq
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2006/6/30 20:32:00
#4楼
电缆足够了要加也要加70平的还是要型号厂家相同的因为不同型号的电缆电导率不同!