您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:1427 [上一页] [1] [下一页]
998
季红雷
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2005/8/13
发站内信
发表于:2006/6/27 1:04:00
#0楼
现有一台160KW的电机,我主电源选用的是两根3乘70平方的,总感觉不够(有时会投120%短时)我想加一根50平方的,可又担心分流不匀,请问这样可以吗?
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2006/6/27 12:26:00
#1楼
两个70平够了
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
2369
7812520
文章数:516
年度积分:50
历史总积分:2369
注册时间:2005/7/1
发站内信
发表于:2006/6/27 12:45:00
#2楼
应该是够了,不用加了吧,现在主张节约啊
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
956
386486110
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2006/6/30
发站内信
发表于:2006/6/30 2:29:00
#3楼
应该够
1067
wkwsq
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1067
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2006/6/30 20:32:00
#4楼
电缆足够了要加也要加70平的还是要型号厂家相同的因为不同型号的电缆电导率不同!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004