您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:2264 [上一页] [1] [下一页]
1126
lljjff
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1126
注册时间:2004/2/9
发站内信
发表于:2006/6/26 19:50:00
#0楼
我厂里一台变频器ABB的ACS143-4K1-3,
   老是出现FL1(过流)或者FL4(电流故障).有的是在机器运行过程出现,有的在开机时出现,  
  后来经检查发现时原来是把电机转速差数设置错了,电机是1420转,设置的是2850转,后来改到1420,变频器运行就正常了。
  本着深入学习的原则,为什么变频器的电机转速设置错了,会出现这样的问体,是与V/F曲线有关吗?
904
STLINWEIFENG
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2006/6/27
发站内信
发表于:2006/6/27 20:49:00
#1楼



[此贴子已经被作者于2006-6-27 20:49:59编辑过]
963
chenpuxun
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2006/2/22
发站内信
发表于:2006/7/5 10:31:00
#2楼
应该是,他用确却的使用设置
886
huangmuhai
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:886
注册时间:2006/7/15
发站内信
发表于:2006/7/15 20:23:00
#3楼
马达是1420转却设置成2850转,由变频器输出的高频电流足以达到2850转时而马达最高只有1420转造成过流由变频器检出过流信号报警停止输出。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004