发表于:2003/9/16 10:36:00
#0楼
近日来PLC莫名其妙的出错(Q80.1)在短时间内没输出,设备产生急停,但PLC没有死机,去查看cpu状态时发现run指示灯长亮。查看istack如下:
C o n t r o l bits
>>STP<< STP-6 FE-STP BARBEND PG-STP STP-SCH STP-BEF MP-STP
>>ANL<< ANL-6 NEUSTA M W A A W A ANL-2 NEUZU MWA-ZUL
X X X
>>RUN<< RUN-6 EINPROZ BARB OB1GEL FB0GEL OBPROZA OBWECKA
X X X X
32KWRAM 16KWRAM 8KWRAM EPROM KM-AUS KM-EIN DIG-EIN DIG-AUS
X X X
URGELOE URL-IA STP-VER ANL-ABB UA-PG UA-SYS UA-PRFE UA-SCH
DX0-FE FE-22 MOD-FE RAM-FE DB0-FE DB1-FE DB2-FE KOR-FE
N A U P E U B A U STUE-FE Z Y K Q V Z A D F WECK-FE
B C F FE-6 FE-5 FE-4 FE-3 L Z F REG-FE DOPP-FE
OBWECKA: 100ms time int. servicing possible (OB13 loaded)
F F F F F F F F Help
1 2 3 4 5 6 7Continue 8 Cancel
由于CPU仍然是run状态所以没有bstack。
程序里有一断指令:
O F0.0
ON F0.0
= Q80.1
Q80.1是用来急停的。当操作员每次按一个机械臂移动的按钮时,经常会导致Q80.1无输出(并非每次)。
我怀疑是电源的问题,因为istack里的 AWA表明CPU自动热启动了。如何关闭CPU的自动热启动功能呢?各位大虾在这个问题上有好主意吗?多谢了!
Good good study, day day up!