近日来PLC莫名其妙的出错(Q80.1)在短时间内没输出,设备产生急停,但PLC没有死机,去查看cpu状态时发现run指示灯长亮。查看istack如下:
C o n t r o l  bits


>>STP<<   STP-6   FE-STP   BARBEND  PG-STP   STP-SCH  STP-BEF  MP-STP

>>ANL<<   ANL-6   NEUSTA    M W A    A W A    ANL-2    NEUZU   MWA-ZUL
                                       X                 X        X
>>RUN<<   RUN-6   EINPROZ   BARB    OB1GEL   FB0GEL   OBPROZA  OBWECKA
   X                 X                 X                          X
32KWRAM  16KWRAM  8KWRAM   EPROM    KM-AUS   KM-EIN   DIG-EIN  DIG-AUS
   X                                                     X        X
URGELOE  URL-IA   STP-VER  ANL-ABB   UA-PG   UA-SYS   UA-PRFE  UA-SCH

DX0-FE    FE-22   MOD-FE   RAM-FE   DB0-FE   DB1-FE   DB2-FE   KOR-FE

 N A U    P E U    B A U   STUE-FE   Z Y K    Q V Z    A D F   WECK-FE

 B C F    FE-6     FE-5     FE-4     FE-3     L Z F   REG-FE   DOPP-FE



 OBWECKA: 100ms time int. servicing possible (OB13 loaded)

F         F         F         F         F         F         F         F  Help
1         2         3         4         5         6         7Continue 8 Cancel

由于CPU仍然是run状态所以没有bstack。

程序里有一断指令:
O F0.0
ON F0.0
= Q80.1

Q80.1是用来急停的。当操作员每次按一个机械臂移动的按钮时,经常会导致Q80.1无输出(并非每次)。

我怀疑是电源的问题,因为istack里的 AWA表明CPU自动热启动了。如何关闭CPU的自动热启动功能呢?各位大虾在这个问题上有好主意吗?多谢了!