您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:3个,阅读:1159 [上一页] [1] [下一页]
1033
wyglove
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2006/2/12
发站内信
发表于:2006/6/21 15:37:00
#0楼
在差压变送器的校验过程中,发现在对它加压后,变送器的显示值(4-----20mA)的变化太慢,以每秒0.001毫安的电流值增加,或者减少,,这是什么原因啊!!这个差压变送器是用来测量流量的!!!!帮帮忙哦!各位大哥大姐!!!!!!!
912
xiaoju
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2006/6/21 16:13:00
#1楼
1. 变送器的放气螺钉拧紧了吗?
2. 你是用气体校验吗? 气路有泄露吗?
3. 变送器的膜盒不知道有没有问题。
其他的暂时没想到。
950
ipqydgwe
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2006/5/4
发站内信
发表于:2006/6/21 20:10:00
#2楼
有很大可能是膜盒有问题,漏气、膜盒穿孔就会这样。
910
hmily6647
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2006/7/11
发站内信
发表于:2006/7/11 15:03:00
#3楼
现在解决了!!原来是西门子公司的变送器内部参数设置的问题!!!!!
我把里面的参数重新设置了一遍!!包括阻尼系数、量程等等 !!!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003