     请教各位同行,有人用过TD2100吗,他的自动供水模式是如何工作的,我单位使用的是两台30KW的水泵和一台30KW的TD2100变频器,我很想了解他是怎样进行两台泵的自动切换的,控制柜上没有这两台泵的切换开关呀?
1712
laolui
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1712
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2006/6/27 20:36:00
#1楼
没人顶,我自己顶,通过观察,发现启动顺序是这样的,先设定供水压力,一号泵变频启动,达到最大输出时,仍未达到设定压力,一号泵变频停止,启动一号泵的工频电源,紧接着启动2号泵变频,这时就等于有两台泵在工作,通过控制2号泵的速度来调节水的压力