您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:2961 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

[求助]难题

920
tjbamboo
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2003/9/9
发站内信
发表于:2003/9/10 16:42:00
#0楼
最近碰到一难题,请各位大侠赐教:要求检测一根电线中是否流过电流(范围:0.001-2A),检测信号输出给PLC使用。有这样的元件吗?
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:0001/1/1
发站内信
发表于:2003/9/10 17:54:00
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
927
hwhe
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2003/9/11
发站内信
发表于:2003/9/11 1:20:00
#2楼
霍尔元件/开关试试!
1379
deyun
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2003/9/11 6:22:00
#3楼
同意3楼说法,首选使用霍尔电流传感器。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
1006
QICHUNWEI
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1006
注册时间:2003/10/1
发站内信
发表于:2003/11/5 22:15:00
#4楼
不知道用电桥行不行啊?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005