您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:5个,阅读:2692 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

[求助]难题

970
tjbamboo
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2003/9/9
发站内信
发表于:2003/9/10 16:41:00
#0楼
最近碰到一难题,请各位大侠赐教:要求检测一根电线中是否流过电流(范围:0.001-2A),检测信号输出给PLC使用。有这样的元件吗?
1049
为人民服务
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2003/9/11 0:07:00
#1楼
1ma到2A范围太宽了,是直流还是交流
970
tjbamboo
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2003/9/9
发站内信
发表于:2003/9/11 8:31:00
#2楼
AC220V
1001
sol
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2003/8/7
发站内信
发表于:2003/9/12 7:45:00
#3楼
给PLC的是模拟量吗
5436
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:50
历史总积分:5436
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2003/9/12 8:37:00
#4楼
加个电流互感器不就行了
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1187
arong
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1187
注册时间:2002/3/8
发站内信
发表于:2003/9/12 12:09:00
#5楼
不难,并俩二极管,取二端电压信号。最设法转为24v开关量。



[此贴子已经被作者于2003-9-12 12:11:55编辑过]