选型求助

999
rccircuit
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2005/4/25
发站内信
发表于:2006/6/19 10:02:00
#0楼
小弟新手,头一次用三菱的PLC。有几个问题向大家请教。1、FX2N-8AD能不能用在FX1N上?2、这些数模转换模块选型手册里提到的占用的IO点数怎么理解?比如选型手册里说FX2N-8AD占用8个I/O点,那么是不是说我本来用16点的控制器,现在为了这个AD模块至少要选择24点的控制器?不知道我的理解对不对。谢谢大家。
86120
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:639
历史总积分:86120
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/6/19 14:05:00
#1楼
1、可以用;
2、只占用对应的地址(8个点,输入输出都可以),对你原来的点数没有影响,本来用16点的控制器,现在还是用16点就行了;
1663
opt_wgp
文章数:310
年度积分:50
历史总积分:1663
注册时间:2004/7/28
发站内信
发表于:2006/6/19 20:30:00
#2楼
占用点数指PLC总的控制I/O点数中扣除,即总的点数(256个点FX系列)少8个点而已