[b]各位大虾:
   我现在手头有一个NAIS的FPΣ-C32T控制单元和一个PARKER的VIX500IE伺服驱动器。不知道能不能通过NAIS PLC的RS232模块插件两个通讯口连接一个GT10触摸屏和一个VIX500IE伺服驱动器。我想通过这种连接来实现一个伺服马达的PLC控制。
    现在我通过PLC编程能发出指令,比如“1G”,这个指令我通过电脑的通讯功能能检测出是正确的。可是通过PLC给到伺服时,伺服并不听我的指挥。我不知道为什么??请各位大虾指点迷津。

     谢谢!!!!表情表情表情表情表情
911
mdarl
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2005/7/4
发站内信
发表于:2006/6/17 9:47:00
#1楼
通讯协议
946
houquanqing
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2003/12/16
发站内信
发表于:2006/6/17 19:04:00
#2楼
关于求助PLC的RS232口能否直接控制伺服??
VIX500IE 能与电脑通讯,也是通过RS232通讯的。因为之前我们是用电脑VB程序来控制伺服运动的。表情表情表情表情