您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:967 [上一页] [1] [下一页]
971
w62598109
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/6/7
发站内信
发表于:2006/6/16 20:02:00
#0楼
我们公司是生产灯管的,检查灯管的时候,要用一种高压放电装置.生成大约10000V的电压,然后可以靠感应电直接点亮灯管.但是现在出现了一个问题,几台一起工作的放电装置,只要有一台工作,其他的几台那个感应头上都会带有同样高的电压.但是两台不抽在一路插座上,会好很多.怎么样才能让它们不互相感应.
2949
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2949
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/6/17 9:03:00
#1楼
在高压放电装置前加一个与放电装置容量能够匹配的隔离变压器试试。
971
w62598109
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/6/7
发站内信
发表于:2006/6/17 18:09:00
#2楼
谢谢你!