您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:7个,阅读:2993 [上一页] [1] [下一页]
1093
caipengtao
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1093
注册时间:2006/6/14
发站内信
发表于:2006/6/14 15:19:00
#0楼
如何使电机实现开始工作5分钟,再停止5分钟,再工作5分钟,这样不停循环下去。
多谢请各位指教。






[此贴子已经被作者于2006-6-15 10:04:49编辑过]
1093
caipengtao
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1093
注册时间:2006/6/14
发站内信
发表于:2006/6/28 18:21:00
#1楼
S7-200 有自身循环功能,你只要能编出开始工作5分钟,再停止5分钟,再工作5分钟,下载到PLC内就行了
972
HURRY935
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2005/11/23
发站内信
发表于:2006/7/7 15:19:00
#2楼
S7-200里有没有这个指令:——(SD),用两个这个指令就可以解决。
972
HURRY935
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2005/11/23
发站内信
发表于:2006/7/7 15:19:00
#3楼
S7-200里有没有这个指令:——(SD),用两个这个指令就可以解决。
1038
zj_liou
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2005/8/31
发站内信
发表于:2006/7/8 10:31:00
#4楼
与启/停连锁
用一个TON一个TOF便可实现了呀
994
ioerm
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2006/5/18
发站内信
发表于:2006/7/8 18:57:00
#5楼
这很简单的啊
用两个互锁的延时继电器就可以实现了
994
ioerm
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2006/5/18
发站内信
发表于:2006/7/8 18:58:00
#6楼
这很简单的啊
用两个互锁的延时继电器就可以实现了
1086
coney
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2005/12/30
发站内信
发表于:2006/7/8 19:16:00
#7楼
ok 了吧