MM420 求助

1027
luliqiang
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2005/7/19
发站内信
发表于:2006/6/14 8:34:00
#0楼
我现在用西门子PLC300 来控制变频器,变频器是通过Profibus DP线控制,在硬件配置里也配置好了,下载程序前已经把P0700设置为6,P0918为从站地址,P1000为6,可是下载了程序后,电机没反映,怎么回事,我按了BOP板上的Fn 功能键,发现直流回路电压为295,输出电流0,输出频率0 输出电压为0。这是怎么回事,是哪里参数我没设置么?
1165
sjs7629
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:1165
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2006/6/14 11:05:00
#1楼
1.变频器是否进行了正确的快速参数设置,即可以在面板进行正常的VC或SLVC控制
2,参数P2040-P2100部分的参数是否正确设置
3,PLC300的pzd数等设置正确吗?和变频器的参数要一一对应
lz可把变频器参数表仔细看一遍,核对相应参数设置