发表于:2006/6/13 18:57:00
#0楼
我师傅,修320KW低压电机,修好后试配电柜,拉刀闸,试2次线,启动,运行,2次线正常,未分接触器,以为总闸DW1500分,手合刀闸,瞬间巨响浓烟,DW分断,手烧伤。原因;未分闸情况下用刀闸直接启动320KW电机,1200A电流在刀闸接触时弧光短路可怕。