您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:1065 [上一页] [1] [下一页]
923
sdstuxj
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2002/10/20
发站内信
发表于:2006/6/13 10:29:00
#0楼
传感器输出的4——20mA的信号到SM334(4AI2AQ,订货号334-0CE01-0AA0),用万用表测量的输入电流值是一个稳定的值,但在PLC中看到的却是一个不断跳变的数,变化波动非常大,电缆用的是两芯的屏蔽电缆,SM334的输入口也确定没问题,接线方法也没问题,那么问题究竟出在哪儿了呢?
凡事预则立,不预则废
984
xjkrgh
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2006/6/13
发站内信
发表于:2006/6/13 23:02:00
#1楼
试试数字滤波
1160
rcdz1
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1160
注册时间:2004/5/10
发站内信
发表于:2006/6/14 13:25:00
#2楼
呵呵,类型搞错了
1160
rcdz1
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1160
注册时间:2004/5/10
发站内信
发表于:2006/6/14 13:35:00
#3楼
这种错误我原来有过,你看到的只是采集的数据的一半(低字节部分),数据应该是16位的,你只看到了8位
887
jackyjwhfp
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:887
注册时间:2002/6/21
发站内信
发表于:2006/6/15 11:10:00
#4楼
看看组态信息是否搞错了!