* 帖子主题:

通讯的问题

929
heart
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2003/8/12
发站内信
发表于:2003/9/2 11:51:00
#0楼
有谁能告诉我
     是不是step7软件包提供的系统自带的FB2~,FB9都只遵循PROFIBUS-FMS协议?
我现在使用的是PROFIBUS-DP协议,可以用这些FB么?如果不可以用,那我可以用系统提供的FC么?
   请大家快点给我答案,好么?谢谢!!!
5386
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2003/9/2 16:35:00
#1楼
用DP_SEND和DP_RECV就可以了.
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的