990
snoweagle
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2005/3/16
发站内信
发表于:2006/6/11 18:12:00
#0楼
我司有一台omron变频器型号 3g3ev  1.5kw 200v ,启动即报警显示代码UV1,为欠压或主电路板故障,测试电压为199V,正常,初步判断是电路板坏了,后空试也仍显示同样报警代码,但过一阵后有莫名其妙的可以动作,但此时有uv1报警,因内部整流桥是集成,没有测试上下整流桥,我们现在也不能肯定是否主电路板故障,请高手指教
960
xiaolai
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2006/6/30
发站内信
发表于:2006/6/30 16:28:00
#1楼
有可能模块坏了
990
snoweagle
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2005/3/16
发站内信
发表于:2006/6/30 21:24:00
#2楼
经测试,整流桥和逆变电路坏了