919
liuzhong
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/1/21
发站内信
发表于:2006/6/8 13:05:00
#0楼
那位师父教我:我有一台L100日立变频器现压力是2.0MPA需调到3.0MPA我忘了怎调了,大师告一下谢了.
917
GodfreyWu
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2005/5/26
发站内信
发表于:2006/6/8 15:19:00
#1楼
变频器是调电机速度的,小日本的能调压力第一次听说。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/6/8
发站内信
发表于:2006/6/8 16:24:00
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
919
liuzhong
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/1/21
发站内信
发表于:2006/6/8 17:49:00
#3楼
帮帮我!
9770
caojun478
文章数:162
年度积分:350
历史总积分:9770
注册时间:2004/11/2
发站内信
发表于:2006/6/8 20:10:00
#4楼
将频率调高不就行了
1143
t.iand
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2006/2/3
发站内信
发表于:2006/6/10 10:27:00
#5楼
调高压力?没听说过。是压缩机?还是泵类?
919
liuzhong
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/1/21
发站内信
发表于:2006/6/12 23:40:00
#6楼
恒压供水早是2.0MP现想调到3.0MP求各位师付
919
liuzhong
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/1/21
发站内信
发表于:2006/6/12 23:41:00
#7楼
泵类师付