我最近在建立常用的符号库,当建立OMRON继电器的触点时,当查找有用的符号时它的序号如下图.
图
但是当将它放到图上时,序号就发生了变化,不只怎么解决.期待大家的回复.
图
[此贴子已经被作者于2006-6-7 15:21:30编辑过]
849
TW_GD
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:849
注册时间:2001/11/29
发站内信
发表于:2006/6/7 16:59:00
#1楼
没有人知道吗?
912
大卫1999
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2006/5/14
发站内信
发表于:2006/6/8 20:50:00
#2楼
你上图本来有错误.各脚号重复,而且错误矛盾.
934
dzkwin2000
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2006/3/14
发站内信
发表于:2006/6/21 10:57:00
#3楼
自己改呀
2239
speaker
文章数:472
年度积分:50
历史总积分:2239
注册时间:2003/3/15
发站内信
发表于:2006/10/30 9:58:00
#4楼
PCSTYPE字段:SE715S;[SE724S|SE721S|SE723S];[SE724S|SE721S|SE723S];[SE724S|SE721S|SE723S];[SE724S|SE721S|SE723S]
pindata字段:14,13;1,9,5;5,9;1,9;2,10,6;6,10;2,10;3,11,7;7,11;3,11;4,12,8;8,12;4,12;
注意PCSTYPE的用法,中括号内表示这组引脚既可以当作常开也可以当作常闭或“单刀双掷”,你在绘图时使用任意一种,其他两种标识就同时失效,非常好用。具体说明请参考帮助文档