您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:7264 [上一页] [1] [2] [下一页]
905
cy0726
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2006/6/7
发站内信
发表于:2006/6/7 13:23:00
#0楼
为什么会倒转啊?我完全 按接线图上接   的 ,有 高手指教一 下。100/5的电流互感器。快啊,我在线上,下午就要用了…………
1077
yangyongwu
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2005/12/15
发站内信
发表于:2006/6/7 14:05:00
#1楼
你是不是把进线端做成出线端了,或是某一个接反了
1327
心许
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1327
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2006/6/7 17:09:00
#2楼
1  电流互感器可能接反了,如一次穿线反了或二次接线反了,再有互感器标注反了。
2  电压线圈的接线(相线)没跟电流互感器一次穿线没对应上(在表上)
1117
LJYGL
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1117
注册时间:2006/3/24
发站内信
发表于:2006/6/7 20:56:00
#3楼
同意3F的,把K1,K2反一下试试.
1037
达豪
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1037
注册时间:2006/6/8
发站内信
发表于:2006/6/8 22:30:00
#4楼
肯定反接了仔细检查吧,检查好用低功率负载试验.或者把图纸贴上来.
1143
t.iand
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1143
注册时间:2006/2/3
发站内信
发表于:2006/6/10 11:06:00
#5楼
3楼的看法是正确的,
929
long118
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2006/6/24
发站内信
发表于:2006/6/30 16:01:00
#6楼
一只接反与三只全部接反,反转速度不同。
1017
wkwsq
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2006/6/30 20:26:00
#7楼
相线接错了!
1153
实况足球
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1153
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2006/7/1 12:09:00
#8楼
接错了是肯定的,问题是哪除了问题?是不是互感器 装反了(主线应从标有K1K2那面进)
924
蹦蹦跳跳
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2006/2/10
发站内信
发表于:2006/7/17 19:41:00
#9楼
1、可能互感器极性接反
2、电压线和互感器不是同相。