您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:5190 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

变频器及故障浅析

1051
insertgk
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2005/2/26
发站内信
发表于:2006/6/7 7:45:00
#0楼
变频器及故障浅析


引言: 高效、稳定、环保、节能、已成为全社会倡导的控制、运行理念;随着通用变频器这一高效、稳定、环保、节能设备的应用领域的进一步扩展,变频器及其附属设备的安装、调试、日常维护及维修工作量剧增,了解变频器的结构,主要器件的电气特性和一些常用参数的作用,及其常见故障越来越显示出其重要性。
                         一、变频器控制电路简介
  给电动机供电 (电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,称为控制电路,如图1所示(ABBACS600 品牌厂家不同可能排列不一样)但控制电路端口都由以下电路组成:频率、电压的运算电路、主电路的电压、电流检测电路、电动机的速度检测电路、将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,以及逆变器和电动机的保护电路。
   运算电路
将现场传感器检测并输出的速度(编码器)、压力(压力变送器)、风压、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定PWM的宽度来调整的逆变器输出电压、频率。使现场参数特性控制在工艺精度范围内。
  电压、电流检测电路
与主回路电位隔离检测电压、电流等。用于变频器的参数显示和保护电路信号源。
  驱动电路
PWM为驱动主电路器件的电路,它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
  I/0输入输出电路
  为了变频器更好人机交互,变频器具有多种输入信号的输入 (比如运行、多段速度运行等)信号,还有各种内部参数的输出“比如电流、频率、保护动作驱动等)信号。几乎所有品牌机都具有可选信号源种类;电压型0-+5V,电流型4-20mA。
  速度检测电路
  以装在异步电动轴机上的速度检测器 (TG、PLG等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
  保护电路
用于检测主电路的参数等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。逆变器控制电路中的保护电路,可分为逆变器保护和异步电动机保护两种;
保护功能如下:    
   1.逆变器保护  
                             图一.ABB ACS600控制I/O
瞬时过电流保护
由于逆变电流负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到异常值 (超过容许值)时,瞬时停止逆变器运转,切断电流。变流器的输出电流达到异常值,也同样停止逆变器运转。
过载保护
逆变器输出电流超过额定值,且持续流通达规定的时间以上,为了防止逆变器器件、电线等损坏要停止运转。恰当的保护需要反时限特性,采用热继电器或者电子热保护 (使用电子电路)。过载是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生。
   再生过电压保护
电动机快速减速时,由于再生功率直流电路电压将升高,有时超过容许值。可以采取停止逆变器运转或停止快速减速的方法,防止过电压。
瞬时停电保护
对于数毫秒以内的瞬时停电,控制电路工作正常。但瞬时停电如果达数 10ms以上时,通常不仅控制电路误动作,主电路也不能供电,所以检出后使逆变器停止运转。我们常采用共直流母线的方式提高瞬时停电的电源储备,减少损失。
   接地过电流保护
逆变器负载接地时,为了保护逆变器有时要有接地过电流保护功能。但为了确保人身安全,需要装设漏电断路器。目前多数产品都具有对地停机保护,并故障显示代码。
冷却风机异常
有冷却风机的装置,当风机异常时装置内温度将上升,因此采用风机热继电器或器件散热片温度传感器,检出异常后停止逆变器。在温度上升很小对运转无妨碍的场合,可以省略。
   2.对异步电机的保护
   过载保护
过载检出装置与逆变器保护共用,但考虑低速运转的过热时,在异步电动机内埋入温度检出器,或者利用装在逆变器内的电子热保护来检出过热。动作频繁时,可以考虑减轻电动机负载、增加电动机及逆变器容量等。
   超额 (超速)保护
逆变器的输出频率或者异步电动机的速度超过规定值时,停止逆变器运转。
  3.其它保护
   防止失速过电流
急加速时,如果异步电动跟踪迟缓,则过电流保护电路动作,运转就不能继续进行 (失速)。所以,在负载电流减小之前要进行控制,抑制频率上升或使频率下降。对于恒速运转中的过电流,有时也进行同样的控制。
   防止失速再生过电压
减速时产生的再生能量使主电路直流电压上升,为了防止再生过电压电路保护动作,在直流电压下降之前要进行控制,抑制频率下降,防止不能运转 (失速)。
                 二、变频器控制回路的干扰及抗干扰措施
   由于主回路的非线性 (进行大功率开关晶体动作),变频器本身就是谐波干扰源,而其周边控制回路却是小能量、弱信号回路,极易遭受其它装置产生的干扰,造成变频器自身和周边设备无法正常的工作。因此,变频器在安装使用时,必须对控制回路采取抗干扰措施。如图2为富士FRN5000抗干扰电路接线及部件图
   1.变频器的基本控制回路
   同外部进行信号交流的基本回路有模拟与数字两种:
① 4~20mA电流信号回路(模拟);1~5V/0~5V电压信号回路(模拟)。
  ②开关信号回路,变频器的开停指令、正反转指令等 (数字)。

  
图2富士FRN5000抗干扰电路接线及部件图
  外部控制指令信号通过上述基本回路导入变频器,同时干扰源也在其回路上产生干扰电势,以控制电缆为媒体入侵变频器。
   2.干扰的基本类型及抗干扰措施。除表2所示外还有。
静电耦合干扰:指控制电缆与周围电气回路的静电容耦合,在电缆中产生的电势。 措施:加大与干扰源电缆的距离,达到导体直径 40倍以上时,干扰程度就不大明显。
   静电感应干扰:指周围电气回路产生的磁通变化在电缆中感应出的电势。干扰的大小取决干扰源电缆产生的磁通大小,控制电缆形成的闭环面积和干扰源电缆与控制电缆间的相对角度。 措施:一般将控制电缆与主回路电缆或其它动力电缆分离铺设,分离距离通常在 30cm以上(最低为10cm),分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设。将控制导体绞合,绞合间距越小,铺设的路线越短,抗干扰效果越好。
   电波干扰:指控制电缆成为天线,由外来电波在电缆中产生电势。 措施:前所述。必要时将变频器放入铁箱内进行电波屏蔽,屏蔽用的铁箱要接地。
   接触不良干扰:指变频器控制电缆的电接点及继电器触点接触不良,电阻发生变化在电缆中产生的干扰。 措施:对继电器触点接触不良,采用并联触点或镀金触点继电器或选用密封式继电器。对电缆连接点应定期做拧紧加固处理。
   电源线传导干扰:指各种电气设备从同一电源系统获得供电时,由其它设备在电源系统直接产生电势。 措施:变频器的控制电源由另外系统供电,在控制电源的输入侧装设线路滤波器;装设绝缘变压器,且屏蔽接地。
   接地干扰:指机体接地和信号接地。对于弱电压电流回路及任何不合理的接地均可诱发的各种意想不到的干扰,比如设置两个以上接地点,接地处会产生电位差,产生干扰。  措施:速度给定的控制电缆取 1点接地,接地线不作为信号的通路使用。电缆的接地在变频器侧进行,使用专设的接地端子,不与其它接地端子共用,并尽量减少接地端子引接点的电阻,一般不大于100d。
我公司后纺联合机,装机容量达950kva,由6台变频电机组成,全部采用ABB 公司产品,除采取上述措施外;信号及接口模块全部采用光纤等技术大大降低了干扰。
                    三、变频器常见故障分析及对策
   变频器充电起动电路故障 通用变频器一般为电压型变频器,采用交—直—交工作方式,即是输入为交流电源,交流电压三相整流桥整流后变为直流电压,然后直流电压经三相桥式逆变电路变换为调压调频的三相交流电输出到负载。当变频器刚上电时,由于直流侧的平波电容容量非常大,充电电流很大,通常采用一个起动电阻来限制充电电流,常见的变频起动两种电路,如图 1所示。充电完成后,控制电路通过继电器的触点或晶闸管将电阻短路,起动电路故障一般表现为起动电阻烧坏,变频器报警显示为直流母线电压故障,一般设计者在设计变频器的起动电路时,为了减少变频器的体积选择起动电阻,都选择小一些,电阻值在10~50Ω,功率为10~50W。
  当变频器的交流输入电源频繁通断时,或者旁路接触器的触点接触不良时,以及旁路晶闸管的导通阻值变大时,都会导致起动电阻烧坏。如遇此情况,可购买同规格的电阻换之,同时必须找出引出电阻烧坏的原因。如果故障是由输入侧电源频繁开合引起的,必须消除这种现象才能将变频器投入使用;如果故障是由旁路继电器触点或旁路晶闸管引起,则必须更换这些器件。
  电源引起变频器不能高速运行故障,变频器无故障显示。
我厂一台喂入轮安川G7 15KW变频器状态正常,设定时设定成高低双速15Hz、48.5Hz控制一台永磁同步电机,但调不到高速运行;经检查,变频器和外部控制电路并无故障,参数设置正确,调速输入信号正常,上电运行时测试出现变频器直流母线电压只有 450V左右,正常值为580~600V,再测输入侧,发现缺了一相,故障原因是输入侧的一个空气开关的一相接触不良造成的,为什么变频器输入缺相不报警仍能在低频段工作呢?实际上变频器缺一相输入时,是可以工作的,多数变频器的母线电压下限为400V,即是当直流母线电压降至400V以下时,变频器才报告直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线电压为390*1.2=452V>400V。当变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,新型的变频器都是采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变晶体管桥路完成,所以在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因为输入电压低代码(LU)输出电压低变频器,造成异步电机转矩低,频率上不去。
变频器显示过流(代码OC)  
出现这种故障显示时,首先,加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,然后检查检查电机及拖动部件是否负载是否太重,绝缘等。但应注意变频器(或电机)如果是新换上的,一定要重新定位电机的物理参数,可利用自学习功能结合电机名牌参数来设定,我单位的24位*5.5kw纺丝计量泵在出故障后重新换上新的同型号变频器(MT-A140-150K-20UL 288A)低负荷时尚可升到一半负荷时就报警就属此种情况引起,如果这些都是设置正确,可断开输出侧的CT和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象,如果出现的话,很可能是 1PM模块出现故障,因为1PM模块内含有过压过流、欠压、过载、过热、缺相、短路等保护功能,而这些故障信号都是经模块控制引脚的输出Fn引脚传送到微控器的,微控器接收到故障信息后,一方面封锁脉冲输出,另一方面将故障信息显示在面板上,一般更换1PM模块。
   变频器显示过压故障(代码OU)  
变频器出现过压故障,一般是雷雨天气,由于雷电串入变频器的电源中,使变频器直流侧的电压检测器动作而跳闸,在这种情况下,通常只须断开变频器电源 1min左右,再合上电源,即可复位;另一种情况是变频器驱动大惯性负载,就出现过压现象,因为这种情况下,变频器的减速停止属于再生制动,在停止过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机处于发电状态,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当这种能量足够大时,就会产生。我公司的M420系列用于熔体计量的变频器常在停车修班板时由于熔体压力高大20MPa常出现直流侧的电压会超过直流母线的最大电压而关闭并显示过压;对于这种故障,一是将减速时间参数设置长些或增大制动电阻或增加制动单元;二是将变频器的停止方式设置为自由停车。
   电机发热,变频器显示过载(代码OLU、OL)
对于已经投入运行的变频器如果出现这种故障,就必须检查负载的状况;对于新安装的变频器如果出现这种故障,很可能是 V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题,如一台新装M420,其驱动的是一台变频电机,电机额定参数为380V/50Hz,由于安装人员没有正确设定变频器的V/F参数,导致电机运行一段时间后转子出现磁饱和,致使电机转速降低,发热而过载。所以在新变频器使用之前,必须设置好该参数,可利用自学习功能结合电机名牌参数来设定,我单位卷绕七管和导丝机利用此法进行快速设置;从而在使用变频器的无速度传感器矢量控制方式时,正确的设置负载电机的额定电压、电流、容量等参数,才不会导致电机热过载,还有一种情形是设置的变频器载波率过高时,也会导致电机发热过载,最后一种情形是电气设计者设计变频器常常在低频段工作,而没有考虑到在低频段工作的电机散热变差的问题,致使电机工作一段时间后发热过载,对于这种,我们采用将所有变频电机加装上散热风机。减少过热报警停车损失。
一台三菱FRA-240E-30K变频器面板无任何显示,有时能开机正常运行,断电后有时不能启动3~380电源有查所有保险完好,其电源板MEC-40V-O无指示,脱开此版,当用表测试时R2电阻时可以启动控制电路开关电源,输出各组电源均正常,分析是由于该电阻变值(增大)引起开关管激励电流不足,从而引起开关电源无法起振从而无控制电压输出,,用220Ω的1W电阻代换后上机正常。检修上述故障可用通用检修开关电源的方法,断开负载,接上假负载调到正常输出电压后再接入控制回路中,以免电压过高烧坏控制模块。造成不必要的损失。
如何正确安装变频器 我认为安装质量是第一道关,大约应按以下流程安装:
1、 现场供电缆到位,箱体安装到位,牢固无振动,箱体内风机已装试好;
2、 安装变频器
3、 打开机盖,区分功率端子,信号端子;
4、 检查输入电源电压;
5、 检查电机,并记录名牌参数,以备调试设置用;
6、 检查端子板及I/O跳线;
7、 连接变频器进电源电缆,控制电缆;
8、 重新上好机盖;
9、 合闸送电,按工艺要求设置参数。
附变频故障代码及排除方法  
ABB ACS600系列                            
四、 结束语
  采用变频器作为异步电动机驱动器,尽管采用先进工艺和器件制造出来的新的可靠性非常高,但是如果使用不当或偶然事件也会发生造成变频器的损坏。要想在生产过程中,使用好变频器,熟悉变频器的结构原理,了解常见故障对技术人员尤为重要。
参考文献:河南先迪 短纤生产线多单元变频控制系统 2003.2
        ABB ACS600 ACS400固件手册 2003.1
        富士电机株式会社 FRN5000G11S/P11S操作说明 2003.1
        张燕宾 SPWM变频调速应用技术 2002.4


 
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2006/6/7 13:53:00
#1楼
不错奖励一下
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1088
羽扇猛抡
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2006/6/10 16:24:00
#2楼
长了见识 值得顶一下
787
b2ka
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:787
注册时间:2013/9/26
发站内信
发表于:2013/12/9 22:28:27
#3楼
多谢分享!
4190
eric6132
文章数:266
年度积分:50
历史总积分:4190
注册时间:2011/5/30
发站内信
发表于:2013/12/10 7:33:24
#4楼
学习一下。
-154
深圳岭南
文章数:-3
年度积分:-221
历史总积分:-154
注册时间:2013/8/20
发站内信
发表于:2014/1/3 14:45:09
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11766
gjf201337
文章数:2611
年度积分:181
历史总积分:11766
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2014/1/3 16:40:09
#6楼
很不错,学习了
享受生活
608
xiongyuang
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:608
注册时间:2014/2/25
发站内信
发表于:2014/2/25 11:25:02
#7楼
好,顶一下
210
2310829636
文章数:97
年度积分:-10
历史总积分:210
注册时间:2012/11/13
发站内信
发表于:2014/2/25 15:08:35
#8楼
楼主,你的图片怎么都没显示。。,文章的话也就这样吧
1018
1170050495
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2014/1/11
发站内信
发表于:2016/9/9 20:06:12
#9楼
发出来,让大家学习就很好
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

156.001