1034
HY666
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2006/5/11
发站内信
发表于:2006/6/6 21:07:00
#0楼
我单位用ABB变频器控制一台4KW水泵,运行一段时间后(时间没准,也许2-3天,也许几个小时),变频器就会出现很大噪声,并保护停机,显示"F0022" ,说明书上找不到这个代码.断电后重新上电,起动正常,运行至40Hz时,噪声出现,一会便保护停机.请诸位老师指点一二,谢谢!
906
龙龙七
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2006/6/6
发站内信
发表于:2006/6/6 23:11:00
#1楼
是不是出现F0001?是的话就把参数2601改成0
906
龙龙七
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2006/6/6
发站内信
发表于:2006/6/6 23:15:00
#2楼
哦,我看错了。故障代码有的,原因是电源缺相。
1110
rcdz1
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1110
注册时间:2004/5/10
发站内信
发表于:2006/6/14 11:15:00
#3楼
你用的是400系列的吧?估计和如果供电正常的话,估计是主控板有故障.
987
wangkx2000
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2006/3/30
发站内信
发表于:2006/6/15 13:27:00
#4楼
同意3楼的看法。