2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2006/6/6 13:41:00
#0楼
我厂原有一条高压进线电缆120平方,变压器是500KVA, 现需扩容到1750KVA,问

题是这条高压电缆能不能满足需要. 还有就是变压器能不能频繁投入和退出运行.恳

求大师帮忙,在此表示非常感谢!!!
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2006/6/6 17:59:00
#1楼
120的小,再并几根
变压器频繁投入和退出运行倒是没有听说有明确的规定说不可以,但是大点没关系何必总是切呢
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1176
lljjff
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1176
注册时间:2004/2/9
发站内信
发表于:2006/6/6 21:18:00
#2楼
并接不符合规范哦
1001
fufu6648
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2006/1/15
发站内信
发表于:2006/6/6 22:02:00
#3楼
120MM足够了
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2006/6/26 9:56:00
#4楼
谢谢
970
220713
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2006/6/28
发站内信
发表于:2006/6/28 11:36:00
#5楼
高压进线是可以的!!换作是低压满荷可就不行咯!
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2006/7/4 13:46:00
#6楼
下次提问时,请把问题说清楚(进线电压)