发表于:2006/6/4 22:07:00
#0楼
一:控制要求,三台电机,分别为M1,M2,M3,
当按下启动按钮以后,电机M1启动,启动时间过T1以后,电机M2启动,
再经过时间T2以后,电机M3启动,
停止的时候,M3先停止,过时间T3以后,M2停止,再经过时间T4后,电机M1停止。
二:I/O分配表;
输入
0000 启动按钮
0001 停止按钮
输出
0500 M1
0501 M2
0502 M3
三:波形图
![图]()
四:梯形图
![图]()
[此贴子已经被作者于2006-7-22 23:02:49编辑过]